全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
建筑防火通用规范里关于丁类厂房的消防给水的一些疑问
各位老师想请教下:
1. 新的建筑防火通用规范6.1号就要实施了。里面8.1.7:“建筑占地面积大于300㎡的甲、乙、丙类厂房需要设置室内消火栓系统”,不包含丁类厂房了。按照新规,丁类厂房是否可以不设置室内消火栓了?
2. 新的建筑防火通用规范废除了建规的8.2.1,但是没有废除8.2.2。如果丁类厂房,按照新规不需要设室内消火栓,那是否还需要设置消防软管卷盘或轻便消防水龙?
3. 另外,对于丁类厂房附设的办公楼,虽然建筑会按照规划指标限值将其定义成厂房,但我们水消防一般会按办公来做。如果是这么做的话,是否附设的办公楼达到新规的办公建筑要求后还是要设置室内消火栓和喷淋,但是厂房区域就不需要设置室内消火栓了?
谢谢老师赐教!
永锅 2023-02-16 15:37 0 赞
0 踩 [回复] 举报
新规范对老规范强条及非强条条文不合理的部分进行删除、补充和完善,未涉及的部分按老规范执行。
丁类厂房,按照新规不需要设室内消火栓,应按老规范设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。
为厂房服务的附属用房根据其具体的使用功能来进行消防设计。
比如:宿舍楼、食堂等,宿舍楼根据建筑规模需要设置喷淋的要设置喷淋系统,食堂为人员密集场所的要在消火栓箱内设消防软管卷盘或轻便消防水龙等。
谢谢老师解答!