全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
排烟防火阀和电控百叶风口问题?
请问大神,这个防排烟系统的常闭电控百叶风口是不是就是排烟口?带执行机构?这个再配一个280摄氏度防火阀是否合理?有没有更加的优化方案?电控百叶是这么电控的需不需要配置输入输出模块?280℃防火阀配什么模块?实现什么联动功能?还有就是加压送风的电动70℃防火阀是不是常闭?纯属小白,望大神不吝赐教!!!感谢万分!!
逍遥仙 2022-10-23 13:04 1 赞
0 踩 [回复] 举报
从目前这个图上得出的信息是:
1、是排烟口,带执行机构
2、此图的280排烟防火阀是按下列的第一条情况设计,需确认该截图右上侧排烟防火阀集中处中间是不是竖向风管,如果不是则不合理。
4.4.10 排烟管道下列部位应设置排烟防火阀:
1 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上;
2 一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上;
3 排烟风机入口处;
4 穿越防火分区处。
3、优化要结合该防烟分区进行设计,一般一个防烟分区排烟支管与总管连接处设置一个就够了。可以优化排烟管道布置方式及排烟防火阀数量(截图信息量少,目前仅能做出该判断)
4、电控百叶可以理解为排烟口,需要配置输入输出模块,满足联动控制器对其自动开启、总线盘一键开启、现场手动开启及与之相对应的开启后信号反馈功能
5、280防火阀平时为开启状态,按最新规范其关闭信号应能直接通过模块给风机控制柜执行关闭对应排烟风机(俗称连锁启动),也可以另做冗余设计将其关闭信号给联动控制器由联动控制器控制排烟风机关闭(俗称联动)
6、加压送风70防火阀也是常开状态,达到70关闭并能直接连锁关闭对应加压送风机,因为达到那个温度后送风已经没什么用了,试想一下那时楼梯间温度得有多高了。
70防火阀多用于改善室内环境的通风、空调系统,平常关闭通风空调系统如何运行,只有火灾了温度达到70就没送风必要了,那时温控装置可以自动关闭(当然也可以联动关闭)。如果你把70防火阀设计成常闭,那么平常运行时你还是得联动打开,火灾时达到一定温度又要关闭,这种设计是无意义的。
这个70℃防火阀是加压系统每个楼层都有的,常闭的目的应该是控制风机的风量不能太大吧?如果各个楼层都常开,风机的风量会很大,应该是这个作用所以常闭?
70℃防火阀图纸给的是电动的,不应该是常闭的吗?