全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
高低压配电室的事故风机应该与消防系统联动吗?
高低压配电室均配置有七氟丙烷气体灭火系统,事故风机应该是气体灭火系统灭火后启动用于排七氟丙烷气体的,如果设置事故风机与消防系统联动,当该配电室两个火警信号触发时,事故风机可能还早于气体喷射,合理吗?
周家斌 2022-08-10 13:56 0 赞
0 踩 [回复] 举报
联动关闭防护区域的送(排)风机及送(排)风阀门、补风口的70°电动防火阀; 停止通风和空气调节系统及关闭设置在该防护区域的电动防火阀;事故风机的启动用室外手动启动装置启动。
消防网友62117 2022-08-12 17:30 0 赞
0 踩 [回复] 举报
气体灭火喷洒前,气灭主机联动关闭灾后排风风口、风阀,如果是设置常闭风阀(口),仅在灾后排风时开启,就不用联动了,灾后风机通过手动装置开启
一个碳基生物 2022-08-29 19:36 0 赞
0 踩 [回复] 举报
事故风机可以与消防联动,但仅限于火灾时关闭风阀,而不应联动启风机。
人为确定火灾扑灭后,通过控制柜或就地启停按钮启动风机。
创生Dauntless 2023-03-08 11:20 0 赞
0 踩 [回复] 举报
火规第4.4.2条第3款,要求停止,而不是要求联动启动