- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
PVC-C管材-自动喷水灭火系统的使用,应予慎重!
石峥嵘:氯化聚氯乙烯(PVC-C)管可以应用在自动喷水灭火系统中,但应遵行较为严格的规定。
根据2017版《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084,以下简称《喷规》)要求,配水管道可采用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管,但应符合下列规定:
1、仅可以应用于火灾危险等级为轻危险级或中危险级Ⅰ级的场所,当设置在无吊顶场所时,该场所应为轻危险级场所;
2、仅可应用于湿式系统,且应采用快速响应洒水喷头;
3、仅可应用于公称直径不超过DN80的配水管及配水支管;
4、不应穿越防火分区;
5、当设置在有吊顶场所时,吊顶内应无其他可燃物,吊顶材料应为不燃或难燃装修材料;当设置在无吊顶场所时,该场所应为轻危险级场所,顶板应为水平、光滑顶板,且喷头溅水盘与顶板的距离不应大于100mm。
6、PVC-C管材及管件应符合《自动喷水灭火系统 第19 部分 塑料管道及管件》GB/T 5135.19的规定。
由此可知,PVC-C管材的应用,需要遵行较为严格的规定!
但实际应用中,普遍存在后续装修(二次装修)情况,甚至建筑功能都可能调整(或局部调整),很难保证严格遵行以上规定。而且,一定规模的二次装修和功能调整并不需要消防审核验收,业主和改造单位也不熟知相关专业要求,随时可能带来隐患和风险。
为确保系统的有效性,配水干管以后的管网,管材应一致,同层或同一防火分区的管材应统一,因此,一旦采用PVC-C管材,将严重限制日后的功能调整,应予慎重!
参考专题:自动喷水灭火系统!
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
- 上一篇:防护冷却系统·防护冷却水幕-区别及应用!
- 下一篇:自动喷水灭火系统-末端试水装置!
全部评论
最新 / 最热