全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
仓库内喷淋系统喷水强度按规范选取的问题
仓库危险II级的单双排货架,最大储物高度5米,最大净空高度不超过9米,采用层板通透的钢制货架,喷淋的喷水强度按规范GB50084-2017, 5.0.4条的表格应该是24L/(min*m2)。但如果将货架改为封闭层板或木质货架,按5.0.7条系统设置应按堆垛储物仓库确定,再按表格选取喷淋的喷水强度是16L/(min*m2)。最大储物高度我理解是从货架最上层品物的顶部到地面的距离。
我的问题是:货架由通透层板改为封闭层板,或者改为木质货架,应该是危险性增大了,为什么按堆垛考虑以后,喷水强度反而降低了?不知是不是哪里理解的不对,请专家帮忙解答。非常感谢!