全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
消防管道(干管及消火栓箱支管)是否可以穿越防火墙
图一:(红线为防火墙)
如图一:某项目丙类厂房,占地23903.54㎡,划分四个防火分区,做消火栓设计,最初设计是每个防火分区均设置独立的消火栓系统,但甲方觉得防火墙两侧均设置消防干管造价高,要求设计把四个防火分区的消防干管均穿防火墙连接起来变成一个消防系统,防火墙两侧设置的消火栓支管均穿防火墙连接(共17处穿越),穿防火墙肯定是不合理,但规范上没有明确说不行,只说给水管道不宜穿防火墙,甲方也死抓此点不放,请问这样DN150干管及DN65消火栓支管均穿防火墙进行连接是否可以,如不可以需按哪条规范执行,或有其他合理解释?
图二:(红线为消防干管,蓝色块为防火墙两侧消火栓箱)