全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
水喷雾系统的稳压泵一直有气蚀现象
我们是钢铁企业,按照钢铁防火规范地下液压站,润滑站都安装了水喷雾系统。系统的设计压力跟流量是0.32/750,稳压泵的最大工作压力是0.6。现在稳压泵的启停泵压力是0.35-0.45,这个值符合规范吗?稳压泵启动一直存在气蚀现象,已经排过四次空气了。厂家给的回复是新泵运行一段时间就没事了。现在有几个雨淋阀组的供水侧压力比控制腔压力大了0.1。稳压泵正常启动一直有空气打不上压,又存在压差,会不会压差太大,阀瓣会被冲开误喷
我们的水喷雾是灭火的,用的火焰探测器。稳压泵的吸水管确实有点细,但是也不排除泵的密封有问题。现在疫情期间,厂家也过不来