全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
消防水箱的补水
请问: 消水规只提到补水时间和浮球阀,未提自动补水 , 建筑内的消防水箱的补水是否应设置自动补水??但是石化规里明文规定水池要自动补水。
《消水规》 5.2.6 进水管的管径应满足消防水箱8h充满水的要求,但管径不应小于DN32,进水管宜设置液位阀或浮球阀;
《石化规》 8.3.2 消防水池(罐)应设液位检测、高低液位报警及自动补水设施。
石小东 2022-03-31 12:41 0 赞
0 踩 [回复] 举报
消水规虽然没有明确提到需要设置自动补水,在5.2.6中对进水管设置“液位阀”、“浮球阀”也是“宜”。但规范强制要求消防水箱“设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示水位的装置,同时应有最高和最低报警水位”。目的在于确保初期火灾前10min消防水的用量。(不设自动补水,那人工开关阀门补水)。从实际来看,设置自动补水装置:可靠、节省人力成本管理成本。
且全国多地的地方标准将消防水箱的自动补水作为了强制检查内容。如:广东建筑防火及消防设施检测技术规程、江苏建筑消防设施维护保养技术规程、吉林建筑消防设施维护保养规、山东建筑消防设施检测技术规程、海南建筑消防设施检测技术规程,以上省份都将消防水箱的自动补水功能作为必须检查的项目。
谢谢
确实 检测技术规程是这样要求的