全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
关于机械排烟联动启动问题
根据《火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013》4.5.2 排烟系统的联动控制方式:机械排烟联动启动应由同一防烟分区两个独立感烟探测器启动,那么能否由一个烟感和一个手报联动启动
剑胆琴心 2022-03-16 22:57 0 赞
0 踩 [回复] 举报
需要注意的是:一是涉及防烟联动控制要求的针对的是防火分区,而对于排烟则要求的针对的是防烟分区。至于4.5.1.2的内容防烟分区划分及挡烟垂壁的设置本身就是排烟问题;二是针对防火分区范围的联动可以是两个独立的火灾探测器信号或者一个探测器+手报来触发,对于仅涉及防烟分区的联动关系则需要两个独立的火灾探测器信号来触发。三是用作防烟的两个独立探测信号是用来直接启动风机的,用作排烟的两个独立信号是用来直接开启排烟口或排烟阀的,排烟口及排烟阀有现场手动开启装置。以上意见供参考。
天天消防 2022-05-19 09:55 1 赞
0 踩 [回复] 举报
必须可以啊,烟感有可能误报,但手报是人员现场确认着火后才摁的,手报比烟感准确,要是着火后有个烟感检测到了火情,另一个没检测到,现场人员去看确实着火了,按手报不联动就扯犊子了。
西风之夏 2022-10-29 08:25 1 赞
0 踩 [回复] 举报
应由排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号,作为排烟风机启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制排烟风机的启动。,
那说明排烟风机的联动不能由防烟分区里面的探测点作为联动条件,而是要由排烟口,排烟阀,排烟窗的开启信号开联动排烟风机的。
这也是我的疑问,如果一个防烟分区里是由一台专用的排烟风机来排烟的话,这台排烟风机是可以不用安装常闭的排烟口,排烟阀,也就是说全是常开的阀,那么如何来联动排烟风机?
对比4.5.1和4.5.2还是有不同的