全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
住宅地下储藏间小于50平米排烟问题
住宅地下储藏间单个房间面积小于50m2,总面积大于200m2,需要考虑排烟,同时内走道也大于20米。
方案一:依据GB51251-2017第4.4.12,房间可以利用走道排烟,就仅在走道设置2%(走道面积)的排烟窗,最远点不大于30m。房间利用走道自然排烟。是否可行?
方案二:依据GB51251-2017第4.4.12,房间可以利用走道排烟,就仅在走道设置2%(走道加房间)的排烟窗,最远点不大于30m。房间利用走道自然排烟。是否可行?
方案三:依据GB51251-2017第4.4.12,房间可以利用走道排烟,就仅在走道设置排烟窗,执行GB51251-2017第4.6.3.3,最远点不大于30m。房间利用走道排烟。是否可行?
住宅地下储藏间单个房间面积小于50m2,总面积大于200m2,需要考虑排烟,同时内走道不大于20米。
暖通洲 2022-03-04 16:38 0 赞
0 踩 [回复] 举报
方案一不可行,GB51251-2017第4.4.12条第3款“ 对于需要设置机械排烟系统的房间,当其建筑面积小于50m2时,可通过走道排烟,排烟口可设置在疏散走道;排烟量应按本标准第4.6.3条第3款计算。”,此条在机械排烟章节,是针对机械排烟情况规定的,排烟口的术语标准也是指机械排烟系统中烟气的入口,所以此时设置于走道的排烟设施必须为机械排烟。此时排烟量本标准第4.6.3条第3款计算(可加走道)总计可为13000m³/h;
同理方案二、方案三也不可行,必须设置机械排烟