消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     
当前位置:消防专题 > 防烟排烟系统 >

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

规范探讨:高大空间排烟量的确定!

发布时间:2020-07-16 11:10消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!

本文认为:大于6m的高大空间场所的排烟量,可根据该场所的热释放速率,按第4.6.6条~第4.6.13条的规定计算确定或直接取表4.6.3中的数值。
 申明:本文供探讨,具体应以规范要求为准!
 

建筑防烟排烟系统技术标准4.6.3要求:公共建筑、工业建筑中空间净高大于6m的场所,其每个防烟分区排烟量应根据场所内的热释放速率以及本标准第4.6.6条~第4.6.13条的规定计算确定,且不应小于表4.6.3中的数值。

本文认为:在本4.6.3条文中,表4.6.3中的数值,接近储烟仓极限最小高度的计算值,也就是燃料面到烟层底部高度(Z)的最大值,同等条件下,其他任何储烟仓高度下的计算值均将小于表4.6.3中的数值,两者再取大值无意义!因此,本文认为,本条文规定宜修改为:大于6m的高大空间场所,其排烟量可根据该场所的热释放速率,按照《烟规》第4.6.6条~第4.6.13条的规定计算确定,或直接取表4.6.3中的数值。

分解如下:

通过反算可知,表4.6.3中的排烟量数据,应该是按储烟仓高度为10%房间净高时的结果(以下为有喷淋情况的反算推算表),储烟仓高度为房间净高的10%,是规范要求的机械排烟最小储烟仓厚度,也是燃料面到烟层底部高度(Z)的最大高度,由下表公式可知,相同条件下,烟层底部高度(Z)最大值时对应的排烟量即最大排烟量,也就是说,表4.6.3所列的排烟量为最大排烟量,任何其他计算条件下的排烟量都不可能大于这个排烟量,再规定计算值不应小于表4.6.3中的数值无意义

高大空间排烟量V最终由《烟规》式4.6.13-1给出,由公式可知,在火灾热释放速率确定的情况下,其他参数均不会改变,排烟量V仅与烟羽流质量流量Mρ成正相关关系,由式4.6.11-14.6.11-2可知, Mρ与燃料面到烟层底部的高度Z成正相关,即与设计烟层厚度反相关,当设计烟层厚度(储烟仓高度)最小时,这时的计算排烟量V最大。既然4.6.3中的数值接近设计烟层厚度(储烟仓高度)最小时的排烟量,其他计算值就都会小于表值,再计算对比取大值无任何意义

实际上,在大空间排烟系统设计时,可以在保证清晰高度的前提下适当加大设计烟层厚度,降低系统计算排烟量,如经过计算得出的排烟量比表4.6.3中的数据小,可按计算排烟量确定,才具实质意义,也应是规范条文的初衷!

 

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!

 


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论
输入一些内容
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0


全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

规范探讨:高大空间排烟量的确定!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读