消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     
当前位置:消防专题 > 汽车库 >

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

汽车库防火卷帘,是否需要限制应用长度?《建规》《车火规》争议探讨!

发布时间:2021-10-08 09:51消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!

石峥嵘:常规的工业和民用建筑,应依《建筑设计防火规范》(简称《建规》)要求,对防火卷帘的应用长度进行限制。

原则上,汽车库适应《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(简称《车火规》),无需按《建规》要求控制防火卷帘的应用长度,可依功能需求设置防火卷帘(比如车库通道等)。但是,为提升安全性能,汽车库仍应尽量限制防火卷帘的应用长度,在满足车库功能要求的前提下,亦可参照《建规》6.5.3要求控制防火卷帘长度。
 

关联文章:防火卷帘-概念误区,禁用、限制及选型原则,疑难探讨!

 

建规6.5.3中,对防火分隔部位的防火卷帘应用长度进行了限制:防火分隔部位设置防火卷帘时,应符合下列规定:除中庭外,当防火分隔部位的宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于10m;当防火分隔部位的宽度大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于该部位宽度的1/3,且不应大于20m。(6.5.3-1

争议:汽车库设置防火卷帘时,是否需要参照建规6.5.3条款对应用长度进行限制?

本文观点:汽车库适应《车火规》,无需按《建规》要求控制防火卷帘的应用长度,可依功能需求设置防火卷帘(比如车库通道等)。但是,为提升安全性能,汽车库仍应尽量限制防火卷帘的应用长度,在满足车库功能要求的前提下,亦可参照《建规》6.5.3要求控制防火卷帘长度。

解说如下:

一、《车火规》第5.2.7等条款,已明确防火卷帘的相关设置要求,并没有对防火卷帘的设置长度进行限制:

1、《车火规》没有限制防火卷帘的应用长度

《车火规》第5.2.7等条款,已明确汽车库的适应标准及应用要求,并没有对防火卷帘的应用长度进行限制。

2、《车火规》没有“防火卷帘应符合《建规》的相关规定:

《车火规》中,对于需要按《建规》执行的条文,均有明确表述,比如:4.1.114.2.14.2.46.0.49.0.3等条文,均明示了“应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定”,类似条款没有包括防火卷帘。

二、《车火规》图示,没有对防火卷帘的应用长度进行限制:

车火规图示(12J814)反应了规范原意,在《车火规6.0.26.0.46.0.98.2.2等条款图示中,均没有严格限制防火卷帘的应用长度。

示例:车火规》6.0.4图示

图片
三、汽车库功能特殊,如严格限制防火卷帘应用长度,将影响功能应用:

汽车库功能特殊,如对防火分隔部位的防火卷帘应用长度进行严格限制,将影响其功能应用,尤其对于配建分散充电设施的汽车库,更难处置。

根据电动汽车分散充电设施工程技术标准要求,新建汽车库内配建的分散充电设施在同一防火分区内应集中布置,应设置独立的防火单元,每个防火单元的最大允许建筑面积应符合6.1.5的规定。

图片

依据本规定要求,地下汽车库每个防火单元的最大允许建筑面积不应大于1000㎡(设置自动喷水灭火系统也不得增加),如严格限制防火卷帘应用长度,可能对车库使用功能造成较大影响。

综上,本文认为,汽车库适应简称《车火规》,无需按《建规》要求控制防火卷帘的应用长度,可依功能需求设置防火卷帘(比如车库通道等)。但是,为提升安全性能,汽车库仍应尽量限制防火卷帘的应用长度,在满足车库功能要求的前提下,亦可参照《建规》6.5.3要求控制防火卷帘长度。

 

 

本文已收录至“经典全集”,有关本文的最新动态及变更,请点击浏览 → 本文最近更新!
 

重磅!80万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论
输入一些内容
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0


全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

汽车库防火卷帘,是否需要限制应用长度?《建规》《车火规》争议探讨!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读