防火门误区-型号尺寸与疏散净宽度的区别及应用!

发布时间:2021-01-29 18:02消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!

石峥嵘:很多人将防火门型号中的“洞口标志宽度”作为疏散净宽度,是错误的做法,应予纠正。

防火门型号中的尺寸标志,为洞口的宽度和高度标志,代表防火门的外框尺寸,在计算疏散净宽度时,应减除门框尺寸(约计100至150mm左右,各厂家略有不同,较大门洞相对应的门框尺寸也较大)。
如图所示的安全出口,采用FM0924(乙)防火门,此防火门的外框宽度和高度分别为0.9m和2.4m,扣除门框尺寸,实际疏散净宽度可能在0.75至0.8m,不符合要求。(注:需要注意防火门的外框尺寸与土建预留洞口尺寸的区别,土建预留洞口尺寸要略大于防火门的外框尺寸,通常每边预留20mm至30mm)

附:防火门标记要求:

防火门标记示例1:GFM-0924-bslk5A1.50(甲级)-1。表示隔热(A类)钢质防火门,其洞口宽度为900mm,洞口高度为2400mm,门扇镶玻璃、门框双槽口、带亮窗、有下框,门扇顺时针方向关闭,耐火完整性和耐火隔热性的时间均不小于1.50h的甲级单扇防火门。
防火门标记示例2:MFM-1221-d6B1.00-2。表示部分隔热(B类)木质防火门,其洞口宽度为1200mm,洞口高度为2100mm,门扇无玻璃、门框单槽口、无亮窗、无下框门扇逆时针方向关闭,其耐火完整性的时间不小于1.00h、耐火隔热性的时间不小于0.50h的双扇防火门。
 