《消防设施通用规范》中任一排烟防火阀动作后都要停风机

一、以前,只有排烟风机入口处的排烟防火阀动作后才会停风机;当《消防设施通用规范》实施后,任一排烟防火阀动作后都要停风机
二、由此会带来一个问题,当一套排烟系统保护多个防烟分区时,只要有一个防烟分区的排烟防火阀动作,排烟风机停止,则所有防烟分区都不再排烟,很显然这是不合理的。
三、当一套排烟系统保护多个防烟分区时,合理的控制逻辑应如下:1、排烟风机入口处的排烟防火阀动作后,排烟风机应停止。2、当其中一个防烟分区排烟时,该防烟分区排烟防火阀动作后,排烟风机应停止;当火灾蔓延至其他防烟分区时,排烟风机应能再次启动。3、当其中两个或两个以上防烟分区排烟时,其中一个防烟分区的排烟防火阀动作后,排烟风机不应停止,只有这几个防烟分区的排烟防火阀都动作后,排烟风机才会停止
以上三点说法是否成立,  《消防设施通用规范》在编著的时候是否这样考虑的 

杨帆18322337239 | 2025-09-28 11:48
请写下您的回答回答

回答 | 2

潘天坤 2025-09-28 15:19 00 [回复]举报

第一点“联锁”停止啥通用规范正文要求,如果未实现违反强制性条文要求

第二点可能会造成这种情况,没有违反规范要求,这边不讨论是否合理

第三点逻辑有一定道理,这个原理比较复杂,比较不好实现,如果能够兼顾也是很好的建议

目前做法比较多,各个地区都有不同意见,建议以设计意见为准

天下无贼 2025-09-29 13:54 00 [回复]举报

规范确实不太合理,有不合理的地方还是建议修改