消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

疏散出口门净宽度

按“建规”设计的时候由于没有考虑施工误差导致实际疏散出口门净宽度为0.85m,但“通规”中疏散出口门的净宽度均不应小于0.80m,此时能否按“通规”标准进行消防验收。

xf攻城狮 | 2025-09-22 18:33
请写下您的回答回答

回答 | 3

独断万古 2025-09-23 09:57 00 [回复]举报

最好从严

李勤 2025-09-24 09:16 00 [回复]举报

可按照最新规范执行,通用规范做出明确说明的,按通规执行,没有明确的按原有规范执行

我是小鱼鱼 2025-09-25 14:08 00 [回复]举报

实际施工,距离,宽度,长度,面积,误差允许在5%以内,见建设工程消防验收暂行办法

关闭

关闭

手机APP下载