消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

排烟窗有效开启面积

请问排烟窗算排烟面积时需要考虑窗框的影响么

雪空 | 2025-08-15 10:09
请写下您的回答回答

回答 | 1

柳叶俩丝 2025-08-15 10:36 00 [回复]举报

我记得是有折算系数的,按0.85,规范出不太清楚。


关闭

关闭

手机APP下载