消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

防火墙问题

A建筑高且长,B建筑低且短,要求防火距离不限,问:A建筑需要整面墙做防火墙还是与B建筑相邻的那一段做防火墙呢?

代等等 | 2025-08-15 09:55
请写下您的回答回答

回答 | 4

柳叶俩丝 2025-08-15 10:38 00 [回复]举报

与b 建筑相邻一段,但是两侧有窗也需保证窗间距符合防火间距要求。


阿龙 2025-08-15 11:30 10 [回复]举报

1、两座建筑相邻较高一面外墙为防火墙,或高出相邻较低一座一、二级耐火等级建筑的屋面15m及以下范围内的外墙为防火墙时,其防火间距不限。

2、相邻两座高度相同的一、二级耐火等级建筑中相邻任一侧外墙为防火墙,屋顶的耐火极限不低于1.00h时,其防火间距不限。

李勤 2025-08-15 13:52 10 [回复]举报

小唐12321 2025-08-15 15:50 00 [回复]举报

相邻那段,突出两米,四米内不要有窗户。建议,规范无这条

关闭

关闭

手机APP下载