消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

冷库的防火分隔问题

       建规6.2.8条:冷库的库房与加工车间贴邻建造时,应采用防火墙分隔,当确需开设互相连通的开口时,应采取防火隔间等措施进行分隔,隔间两侧的门应为甲级防火门。

       那么,采用阻燃金属夹芯板拼装的十几平方到几百平方的冷库,设置在商场超市内、丙类仓库内、食品厂房内等区域,是否要按照6.2.8条之规定进行防火分隔?

强202406 | 2025-08-13 15:23
请写下您的回答回答

回答 | 2

小唐12321 2025-08-13 17:30 00 [回复]举报

需要防火墙,甲级门,人密更危险

猪芭比 2025-08-14 09:56 10 [回复]举报

一般做法就是用实体墙对这个冷库进行全包围,开甲门

关闭

关闭

手机APP下载