全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
关于仓库喷淋采用早期抑制快速响应喷头时,货架允许设置的最高高度的问题
请教,仓库内喷淋采用早期抑制快速响应喷头时,根据喷规5.0.5条,假设现在最大净空高度为10.4米按红色线框这一栏取值,这时候货架最高高度可以是9米;同理考虑极端情况,假设最大净空高度是9.1米,还是按红色线框这一栏取值,这时候货架最高可设置的高度仍然是9米吗?也就是说在最大净空高度为9~10.5的范围内,货架最高可设置的高度都是9米,感觉很不科学的样子,这里适用线性插值法确定货架最高高度吗,还是一概都取9米?