全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
EHS专家-DL 2025-07-18 16:49 1 赞
0 踩 [回复] 举报
在丁类仓库建筑内,货物运输电梯不设置电梯前室时,电梯门口可设置防火卷帘以满足防火分隔要求。卷帘耐火极限不得低于防火墙要求(通常≥3.00h),且需符合《防火卷帘》(GB14102-2005)标准。
《特种设备安全技术标准》(TSG T7001-2023)中A1.3.1要求应急救援人员能够无阻碍地抵达实施紧急操作的位置。加设防火卷帘后形成救援阻碍,并且紧急情况从内部无法打开防火卷帘。两个规范要求矛盾。
《防火卷帘》(GB14102-2005)中定义耐火极限的钢制防火卷帘志符合耐火完整性的要求,但《建筑防火设计规范》(GB50016-2014 2018版)中6.5.3条要求防火卷帘满足耐火隔热性的判定。两个规范要求同样存在一定的矛盾。