全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
楼梯间与前室正压送风
一类高的两个防烟楼梯间(楼梯间,前室分别正压送风)1-16F(六层不通)6F有消防电梯前室一个,六层单独设置了两个防烟楼梯间(楼梯间,前室分别都正压送风)1-6F,请问7层联动时,六层前室送风口需打开吗,依据是什么?
爱国者 2025-07-16 08:46 0 赞
0 踩 [回复] 举报
7层联动时,六层前室送风口需要打开。
依据是《消防设施通用规范》(GB55036-2022)11.2.6条规定,机械加压送风系统应与火灾自动报警系统联动,并应能在防火分区内的火灾信号确认后15s内联动同时开启该防火分区的全部疏散楼梯间、该防火分区所在着火层及其相邻上下各一层疏散楼梯间及其前室或合用前室的常闭加压送风口和加压送风机 。7层着火时,6层属于着火层相邻下层,因此应开启六层的前室送风口。
EHS专家-DL 2025-07-16 08:47 2 赞
0 踩 [回复] 举报
必须开启六层所有前室(含防烟楼梯间前室及消防电梯前室)的加压送风口,依据是确保着火层相邻楼层的防烟连续性,满足规范对前室送风范围的强制要求。参考依据是《建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017》5.1.3 当防火分区内火灾确认后,应能在15s内联动开启常闭加压送风口和加压送风机。并应符合下列规定:2 应开启该防火分区内着火层及其相邻上下层前室及合用前室的常闭送风口,同时开启加压送风机。规范未豁免相邻楼层因结构分隔而取消送风要求,因此六层前室仍需纳入联动范围。
楼梯间都没通,开启6f的前室风口的意义是什么呢