全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
商户自主设置消防自动报警设备
各位老师,商圈内一栋4层的沿街商铺,在4层有一家旅馆,超300平,旅馆装修时自己设置了消防自动报警系统,供水系统没有接入主楼消防系统,请问这样符合要求吗?具体违反有哪些规范要求?谢谢
牛疼 2025-07-10 08:59 0 赞
0 踩 [回复] 举报
需要确认一下,消防供水系统没有接入主楼消防系统,是指的没有供水系统,还是说有独立的供水系统,亦或是供水系统的电控设施没有接入到主系统?
邦哥 2025-07-10 11:44 0 赞
0 踩 [回复] 举报
《消防设施通用规范》提到:
旅馆的自动报警系统没有和大楼的联网,怎么实现同时启动、停止所有的声光警报器。
这样设置是不符合规范要求的
牛丫头消防课堂 2025-07-10 21:52 0 赞
0 踩 [回复] 举报
第一,旅馆的火灾报警、应急照明等应与全楼联动。
第二,依据《 机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号)
第九条 对于有两个以上产权单位和使用单位的建筑物,各产权单位、使用单位对消防车通道、涉及公共消防安全的疏散设施和其他建筑消防设施应当明确管理责任,可以委托统一管理。
谢谢!
大楼有供水系统,旅馆自身只做了自动报警系统(没有接入大楼的消防自动报警系统),旅馆的供水系统没有做,也没有接入大楼的水系统。