全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
充电间可以与丙类仓库贴邻吗?或者设置在丙类厂房里面?
充电间可以与丙类仓库贴邻吗?或者设置在丙类厂房里面?如果设置在厂房里面是3+1.5+甲吗
牛丫头消防课堂 2025-07-09 23:36 0 赞
0 踩 [回复] 举报
根据国家相关法规及安全标准,厂房、仓库内禁止在库房内部设置叉车充电区域,但可在符合安全条件的独立充电间或指定安全区域进行充电。具体依据及要求如下:
一、禁止库房内充电的法规依据
《仓储场所消防安全管理通则》(XF 1131-2014)第7.5条
车辆充电应在指定的安全区域进行,该区域应与物品储存区和操作间隔开。
解读:充电区域需与仓储区物理隔离,避免可燃物接触引发火灾。
《国务院安委会办公室电函〔2017〕22号》
库房内禁止为蓄电池驱动的设备(如叉车、电动车)充电。
依据:蓄电池充电时释放氢气(爆炸极限4%~75%),库房内可燃物多,易引发爆炸。
二、合规充电区域设置要求
1. 选址与建筑规范
独立充电间:需为单独防火分区,耐火等级≥2小时(《建筑设计防火规范》GB50016-2014第3.6.1条)。
通风要求:
强制机械通风,换气次数≥12次/小时(《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011)。
通风管道独立设置,出口高出屋顶2米(《电力设备典型消防规程》DL5027-2015)。
2. 安全设施配置
防爆措施:
使用防爆电器(照明、排风机)、可燃气体报警装置(《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014)。
消防设备:
配备干粉灭火器、消防砂箱(《电力设备典型消防规程》10.6.2条)。
充电间面积≥200㎡时需设自动灭火系统。
3. 操作管理要求
警示标识:入口张贴“严禁烟火”“爆炸危险”标志(DL5027-2015)。
防护措施:
操作人员需穿戴防酸服、护目镜,配备洗眼喷淋器(GB/T 27544-2011)。
充电时打开电池盖板确保通风,严禁堆放可燃物。
三、违规充电的法律责任
若在库房内充电引发事故,可能触犯《安全生产法》第109条,面临罚款(最高2亿元)、停业整顿或刑事责任(重大责任事故罪)。
建议:企业应设立独立充电间,并定期开展安全培训(参考《物流建筑设计规范》GB51157-2016)。
哇,好详细,但是我还是有个疑问,那这个情况我可以贴邻厂房或者丙类仓库吗?不设置在内,贴邻的话是不是按照那个物流设计规范的充电间就可以了?