全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
加油站加油岛灭火器配置问题
日常在汽车加油站消防检查发现一个问题,比如这个加油站有两个加油岛相距有10多米的距离,且这两个加油岛上各只设有一台加油机,加油站管理人员在这两个加油岛上分别各配置了一具5KG干粉灭火器符合要求。其标准来之于《汽车加油加气加氢站技术标准》GB 50156-2021中的第12.1.1条:每2台加油机应配置不少于2具5kg手提式干粉灭火器,或1具5kg手提式干粉灭火器和1具6L泡沫灭火器,加油机不足2台应按2台配置。
但我认为应在这两个加油岛上分别各两具5KG干粉灭火器才符合要求。我个人理解结合《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005第6.1.1条(一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具)和GB 50156-2021第12.1.1的规定,一个加油岛应按一个计算单元来确定,为了保证在突发情况下迅速、有效,和灭火器使用的可靠性,故每个加油岛应配置两具5KG干粉灭火器才符合规范的原意,而不能以相距有10多米的距离且不在一个加油岛上2台加油机,为标准来确定灭火器的配置。
请各位老师帮忙解答下,感谢了!
EHS专家-DL 2025-06-23 11:00 1 赞
0 踩 [回复] 举报
我认为你的理解是对的。B类火灾手提式干粉灭火器最大保护半径是9米,两加油岛距离10多米,也超过了保护半径。必须为每个加油岛增配1具5kg干粉灭火器(或替换为1干粉+1泡沫的组合),若加油站以“成本”为由拒绝,可依据《消防法》第六十条责令改正并处罚款。
谢谢