全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
罗马苏丹 2025-06-17 10:28 0 赞
0 踩 [回复] 举报
热气溶胶预制灭火系统不应设置在人员密集场所、有爆炸危险性的场所及有超净要求的场所。K型及其他型热气溶胶预制灭火系统不得用于电子计算机房、通讯机房等场所
牛丫头消防课堂 2025-06-17 10:40 0 赞
0 踩 [回复] 举报
国家并未全面禁止S型热气溶胶灭火装置的使用。但在某些特定场合和环境下,可能对其使用有所限制。这些限制主要基于安全考虑,例如在人员密集场所或封闭空间内使用时,需要特别注意热气溶胶可能对人体造成的危害以及灭火后的气体排放问题。
S型热气溶胶灭火装置的限制因素,因为使用过程中仍存在一些潜在的风险和限制因素。
首先,热气溶胶在高温下可能产生有毒气体,对人体健康构成威胁。因此,在使用时需要确保人员及时疏散,并配备相应的安全防护措施。
其次,热气溶胶灭火装置对储存和运输条件有一定要求,如温度、湿度等环境因素可能影响其稳定性和使用效果。此外,不正确的安装和操作也可能导致装置失效或引发安全事故。
潘天坤 2025-06-17 13:34 0 赞
0 踩 [回复] 举报
目前无禁用“热气溶胶”这款产品的规定,24年《热气溶胶灭火装置(报批稿)》还在征求意见,说明这款产品是没有被淘汰的
不过要注意下有些场所和火灾不适用,不应将热气溶胶产品设置在不适用的场所(例如制药、芯片加工等人员密集场所、有爆炸危险性的场所、有超净要求的场所)及气体灭火系统不适用的火灾(例如硝化纤维、硝酸钠等氧化剂或含氧化剂的化学制品火灾;钾、镁、钠、钛、锆、铀等活泼金属火灾;氢化钾、氢化钠等金属氢化物火灾;过氧化氢、联胺等能自行分解的化学物质火灾;可燃固体物质的深位火灾)
特别注意:除电缆隧道(夹层、井)及自备发电机房外,K型及其他型热气溶胶预制灭火系统不得用于其他电气火灾,也不得用于电子计算机房、通讯机房等场所
最后就是建规GB50016条文说明有提到气溶胶适用的一些场所:有的场所空间很大,只有部分设备是主要的火灾危险源并需要灭火保护,或建筑内只有少数面积较小的场所内的设备需要保护时,可对该局部火灾危险性大的设备采用火探管、气溶胶、超细干粉等小型自动灭火装置进行局部保护
上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据
有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准