全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
丙类厂房屋顶能否设置甲类储罐,该储罐物质用于本厂工艺中。
丙类厂房屋顶能否设置甲类储罐?该储罐物质用于本厂工艺中。建规3.4.6,条文解释说,化学易燃物品的室外设备与所属厂房的间距,主要按工艺要求确定,本规范不作要求。如果不放在地上,而放在屋顶,是否可行,是不是就不存在间距问题了?
EHS专家-DL 2025-06-12 17:01 1 赞
0 踩 [回复] 举报
放在屋顶应该也是不行,屋顶作为厂房附属结构,不属于独立储存场所,也无法满足甲类危险化学品储存的防火防爆要求。屋顶环境无法有效安装可燃气体报警、自动抑爆、负压通风等甲类储罐必备的安全设施且事故状态下易燃液体蒸气易向厂房扩散,扩大灾害范围。
请问有没有比较明确的标准禁止条款?