全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
关于GB/她T444481-2024规范检测
18版的规范里边区分了ABC 类项,也有判定标准及合格标准,2024版这个检测规范只有检测内容跟检测方法,并没有区分ABC类相,怎么用新规出报告
Along Niusk 2025-06-12 08:57 0 赞
0 踩 [回复] 举报
首先,《建筑消防设施检测技术规范 GB/T44481-2024》是首次发布,没有所谓的替代版本。主要是”适用于消防技术服务机构对已投入正常使用的建筑消防设施的现场检查和功能测试。”
然后,你所提及的ABC类项目,以我个人从业18年的经验,均来看地方标准——DB
主要“适用于建设单位申报建设工程消防验收或竣工验收消防备案前委托具有相应资质等级的消防技术服务机构对建筑消防设施施工质量进行的检测工作。其他情况开展的建筑消防设施检测,参照本规程执行。“
使用场景、法律效力、约束对象,适用范围皆有不同。
另外,个人觉得:ABC分类属于定性标准,可操作性太强,适合市场上的”砖家“拍胶袋,对建筑的消防检测结果本身就是一种不负责作的作法。
而本次消防检测国标化,更多的是据实检测和记录,尊重实际对结果负责,更适用消防工程师和消防检测方向的设施操作员。
Along Niusk 回复: 小白学习2025-06-20 08:40
????建议逐字逐句的看我的回复
《建筑消防设施检测技术规范 GB/T44481-2024》是技术规范,你可以理解为标尺,它告诉你不同的消防系统的正常工况应该是什么样的(外观结构、功能联动)?讲的就是一个“如实记录”——结果只会有“异常情况的记录”和“功能正常”两类描述,比较很客观。
这各规范才是相对标准、合理、可行的规范
不会用ABC去笼统的说——检测合格或不合格,那是给砖家用的,带有一拍脑袋和极度主观的个人意愿,懂否?
那这个新版检测报告怎么判定合格不合格呢?