全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
厨房可以用防火卷帘吗
北京一项目,使用的电加热厨房做火锅之类的,有电炒锅,有老师指出要按通规非住宅厨房要防火分隔。但甲方又想做敞开明档,问能不能用防火卷帘分隔。
查了查建通规4.1.3 应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙,没有防火卷帘,
但查建规6.2.3 建筑内的下列部位应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔,墙上的门、窗应采用乙级防火门、窗,确有困难时,可采用防火卷帘
问1:北京电加热是否可以采用明档
2:厨房采用防火卷帘门建通规删了是不允许了吗
3:该防火卷帘有长度要求吗
牛丫头消防课堂 2025-05-26 17:35 1 赞
0 踩 [回复] 举报
第一个问题,北京的规定我不是很清楚,国家标准规定的大型商业综合体内明档不能用明火,电加热一般是允许的。
第二个问题,没说无门窗洞口的防火墙、防火隔墙,或者明确不让使用防火卷帘的情况,其他情况就是允许采用防火门、防火卷帘;
第三个问题,防火卷帘有长度要求,需要符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第6.5.3条要求。
远方 2025-05-28 10:57 1 赞
0 踩 [回复] 举报
对于采用电加热的无明火的厨房可以不做防火分隔。《饮食建筑设计标准》[3]第4.3.10条“厨房有明火的加工区应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔,墙上的门、窗应采用乙级防火门、窗”,其条文解释“本条依据《建筑设计防火规范》GB50016-2014第6.2.3条第5款要求,……,可以在整个厨房设置防火隔墙,也可以在火灾危险性较大的有明火的热加工间范围内设置防火隔墙。对于采用电加热的无名火的敞开式、明档类厨房可以不受此限制”。《人员密集场所消防安全管理规定》[4]对于商场内设置食品加工区也规定:“8.3.6 营业厅内食品加工区的明火部位应靠外墙布置,并应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙、乙级防火门与其他部位分隔。敞开式的食品加工区,应采用电加热器具,严禁使用可燃气体、液体燃料”。这就是说,采用隔断矮墙或透明玻璃窗等方式实施“明厨亮灶”时,要遵守“采用电加热灶具”这一特别要求。