全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
EHS专家-DL 2025-04-24 08:54 0 赞
0 踩 [回复] 举报
若风机房为独立机械排烟/加压送风系统且未与其他消防系统合用,可豁免喷淋设置;若风机房与通风系统合用,则宽度不低于1.2m的风管下按照规范应增设下喷。
潘天坤 2025-04-24 12:37 0 赞
0 踩 [回复] 举报
同层设置自动喷水灭火系统的情况一般要遵循宽度大于1.2米通风管道下方应增设喷头的规定,没有豁免风机房的说法
当然如果风机房设置在屋面,屋面没有设置自动喷水灭火系统的情况,可以不执行
EHS专家-DL 2025-04-25 09:09 0 赞
0 踩 [回复] 举报
根据《建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017》4.4.5 排烟风机应设置在专用机房内,并应符合本标准第3.3.5条第5款的规定,且风机两侧应有600mm以上的空间。对于排烟系统与通风空气调节系统共用的系统,其排烟风机与排风风机的合用机房应符合下列规定: 1 机房内应设置自动喷水灭火系统; 2 机房内不得设置用于机械加压送风的风机与管道; 3 排烟风机与排烟管道的连接部件应能在280℃时连续30min保证其结构完整性。 隐含含义就是风机房为独立机械排烟/加压送风系统且未与其他消防系统合用,符合耐火分隔要求时候可以不设置自喷。