全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
已有住宅建筑电梯前室防火门可否由常闭式改成常开式
已有住宅建筑电梯前室防火门可否由常闭式改成常开式?有没有法律依据,因原有设计为常闭式防火门,业主经常用物体阻挡或损坏常闭式防火门,想将其改成常开式防火门。
EHS专家-DL 2025-03-31 17:30 1 赞
0 踩 [回复] 举报
一、法律可行性分析
《建筑设计防火规范》的适用性
根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第6.5.1条,常开式防火门允许设置在人员通行频繁的区域(如住宅电梯前室),但需满足以下条件:- 火灾时自动关闭功能:通过消防联动控制系统实现火灾信号触发闭门器关闭;
- 状态监控功能:门的状态(开启/关闭)需反馈至消防控制室。
若原有设计为常闭式防火门,在满足上述技术条件的前提下,可申请改为常开式。
《民法典》与物业管理规定
- 改动涉及共有部分(如电梯前室)时,需经专有部分面积占比2/3以上且人数占比2/3以上的业主参与表决,并经参与表决业主的3/4同意;
- 若改动影响其他业主权益(如占用疏散通道),可能违反《民法典》第272条“不得损害其他业主合法权益”的规定。
二、实施流程与要求
技术方案申报
- 委托具备消防设计资质的单位编制防火门改造方案,明确联动控制逻辑、闭门器选型及信号反馈方式;
- 向属地住建部门或消防机构提交消防设计变更申请,附设计图纸、联动控制说明等材料。
施工与验收
- 施工需由具备消防设施工程专业承包资质的单位实施,确保闭门器、监控模块等符合《防火门监控器》GB29364标准;
- 改造完成后,需通过消防验收备案,由消防部门核查联动关闭功能及状态反馈有效性。
三、法律风险提示
擅自改动的后果
- 若未履行审批程序,可能被认定为“擅自停用消防设施”,依据《消防法》第60条处以5000-5万元罚款(单位)或警告/500元以下罚款(个人);
- 因改动导致火灾时人员疏散受阻,相关责任人需承担民事赔偿甚至刑事责任。
日常管理义务
- 物业或业委会应加强巡查,防止常开式防火门被违规固定开启,否则仍可能被认定为“占用疏散通道”而受罚。
综合建议
- 优先完善管理措施:通过增设警示标识、加强业主教育减少人为破坏常闭门行为;
- 确需改造时:严格按规范要求完成设计审批、施工及验收流程,避免法律风险。
(注:属地消防部门对规范执行可能存在差异,建议提前咨询确认。)