全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
设计与现场室内消火栓不符合采取的措施
图审设计是减压稳压型消火栓,现场是普通的,能否通过增设减压孔板并做设计变更来补救(设计变更不报审图)。
潘天坤 2025-03-31 08:23 1 赞
0 踩 [回复] 举报
减压阀、减压稳压消火栓、减压孔板均是减压措施,需要通过计算来确定需要减多少压力,不一定全部合适使用减压孔板,具体以设计计算为准
与设计不符的内容,设计可以出具计算书和设计变更单,验收人员是否同意不送重大变更施工图审查以验收人员意见为准
还有就是可能有些人员不认可减压孔板这种减压措施,他们认为无资料非标这样子。不过从国家规范和设计层面,是认可减压孔板进行合理减压
wetom 2025-03-31 09:11 1 赞
0 踩 [回复] 举报
技术上来说都没问题,现在的问题是未按照审核通过的图纸施工。如果设计公司愿意出变更,这也算是重大变更了,肯定要重新审图的。既然做错了为什么不改正呢,偏要剑走偏锋。