全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
高层公共建筑办公区疏散走道两侧墙为普通玻璃墙是否可行
按技术指南4.1.15疏散走道两侧墙的耐火极限小于1.0h时,从房间任一点至安全出口的疏散距离不应大于30m,是否只要满足这个30m就可以采用普通玻璃
重庆消防 2025-03-21 08:48 1 赞
0 踩 [回复] 举报
房间内通道为我们常说的疏散通道是最危险区域,次危险区域为疏散走道,疏散走道具有一定防烟功能,普通玻璃不具备防烟功能,所以不行。
wetom 2025-03-21 09:09 1 赞
0 踩 [回复] 举报
你说的30米是应该是按大空间疏散原则(有喷淋的话是37.5米),根据规范适用于观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅。个人理解办公也适用,具体的咨询当地验收人员意见。
静安消防 2025-03-21 10:47 1 赞
0 踩 [回复] 举报
有见过一种情况,一层面积比较大的厂房,中间是走道,走道两侧的墙体除了梁柱承重墙是整片的玻璃,两边划分不同的作业区,研发,测试,小件加工,属于电子零配件按丙类,但整体可燃物很少很少(给人一种这么干净稍显空旷的厂房,房租这么贵,咋赚钱啊,操心的有点多哈),实际情况确实不好定义啊
现在很多设计意思都是不需要防火玻璃,所按这个不大于30m就行了。