消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

防火卷帘控制柜消防施工标准

防火卷帘控制柜现场如何施工才能满足防火要求?

法亦有道 | 2025-03-20 09:14
请写下您的回答回答
输入一些内容
הההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0


回答 | 5

EHS专家-DL 2025-03-20 10:55 00 [回复]举报

一、控制柜安装位置与基础要求

  1. 独立固定与防护

    • 控制柜应安装在‌干燥、通风‌且便于操作的区域,避免潮湿或高温环境‌。
    • 需通过膨胀螺栓或焊接固定于建筑结构上,确保抗震、防倾倒‌。
    • 控制柜周边‌0.5米范围内不得有障碍物‌,确保卷帘运行无阻‌。
  2. 电源与线路规范

    • 采用独立供电回路,电源线需穿金属管或阻燃套管保护,避免火灾时线路短路‌。
    • 控制柜内接线端子应标识清晰,强电与弱电线路需分开布置,防止干扰‌。

二、控制功能与联动调试

  1. 控制模式要求

    • 控制柜需支持‌自动、手动及机械应急操作‌:
      • 自动控制‌:与火灾报警系统联动,接收烟感/温感信号后自动触发卷帘关闭‌。
      • 手动控制‌:在控制柜及卷帘两侧设置紧急按钮,按钮盒需标明功能且防护等级≥IP65‌。
      • 机械应急‌:断电时可通过手动拉链或速放装置强制关闭卷帘‌。
  2. 联动调试与信号反馈

    • 调试时需验证控制柜与消防控制室的信号传输,确保卷帘升降状态、故障报警等信息实时反馈‌。
    • 卷帘关闭后,需检测‌烟密闭性能‌,缝隙≤2mm,且与导轨贴合度≥80%‌。

三、防火安全细节处理

  1. 防火封堵与隔离

    • 控制柜与建筑墙体、楼板间的缝隙需用‌防火泥或耐火胶‌密封,防止火势蔓延‌。
    • 控制柜外壳应采用耐火≥1小时的金属材质,内部元件需通过阻燃认证‌。
  2. 备用电源与过载保护

    • 配置UPS或蓄电池作为备用电源,保证断电后卷帘可完成一次完整启闭‌。
    • 控制柜需设置过载、短路保护装置,避免设备故障引发火灾‌。

四、验收与维护要求

  1. 施工验收标准

    • 控制柜安装后需进行‌空载运行测试‌(≥2次),确认运行平稳无异常噪音‌。
    • 卷帘关闭速度应控制在‌2-7.5m/min‌,且两步降卷帘需在感烟、感温信号分步触发‌。
  2. 后期维护管理

    • 每月手动测试控制柜功能,每年全面检查线路及元件老化情况‌。
    • 定期清理控制柜内部灰尘,确保散热良好‌。

总结

    防火卷帘控制柜施工需严格遵循‌位置固定、功能联动、防火封堵、验收维护‌四类要求,重点保障自动控制可靠性、线路防火保护及信号反馈准确性‌。施工过程中应结合设计图纸与《防火卷帘施工及验收规范》(GB50877-2014)逐项落实‌。

法亦有道   回复: EHS专家-DL2025-03-20 14:41

《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》 GB50877-2014条文说明,5.2.9 本条规定了防火卷帘与楼板、梁和墙、柱之间空隙的安装施工方法。一般情况下,防火卷帘多是在梁的侧向或梁的下方安装。当在梁的下方安装时,卷帘上端即箱体的另一侧与梁或顶棚之间会出现缝隙,一旦发生火灾,这些部位将会成为火灾蔓延的通道。所以应采用防火封堵材料将其填充、封堵。此项要全数检查。由于防火卷帘通常是用于防火分区开口部位的分隔,如果防火卷帘与楼板、梁、墙、柱之间存在缝隙,则烟火就会沿该缝隙向相邻防火分区蔓延,为了保持防火分区的有效性,采用防火封堵材料进行填充和封堵是必需的,故确定此条为强制性条文。 5.2.10 本条规定了防火卷帘控制器的安装要求及检查数量和检查方法。有的建设单位为了追求施工现场的整体美观,要求施工单位将防火卷帘控制器安装在顶棚上,将手动控制按钮引至防火卷帘附近的墙上。这样安装造成防火卷帘控制器的功能不能有效发挥,其一是警报声响受到影响,其二是手动、自动转换不便操作。所以,一般情况下,不宜将防火卷帘控制器安装在顶棚上。     防火卷帘控制器及手动控制按钮的安装高度按现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116的有关规定编写。     防火卷帘控制器的接地按现行国家标准《防火卷帘》GB 14102的有关规定编写。     防火卷帘控制器的安装应逐个检查。


那么防火卷帘控制柜外壳还需要进行防火处理吗?

0    0 [回复]举报

EHS专家-DL   回复: 法亦有道2025-03-21 13:42

需要根据具体产品标准和相关规范进行防火处理。
尽管GB50877-2014未直接明确要求对控制柜外壳进行防火处理,但需结合以下规范和技术逻辑综合判断:

  1. 系统完整性要求
    防火卷帘作为防火分隔设施,其控制柜是保障卷帘正常启闭的核心组件。若控制柜外壳在火灾中因高温或火焰损坏,可能导致控制器失效,影响防火分区的有效性。因此,从系统防火性能的完整性角度,‌控制柜外壳应具备一定的耐火性能‌。

  2. 《防火卷帘》GB14102的延伸要求

    • GB14102-2005《防火卷帘》第5.4.3条规定,防火卷帘控制器需满足‌耐火性能要求‌(如外壳在高温下保持功能正常)。
    • 控制柜作为控制器的主要载体,其外壳材料或结构需满足与控制器相同的耐火性能,通常需通过‌耐火试验‌(如不低于1小时的耐火时间)。
  3. 《建筑电气防火设计规范》的隐含要求
    安装在防火分区内的电气设备,若位于火灾可能蔓延的路径上,其外壳应选用‌不燃或难燃材料‌(如金属材质或经防火处理的壳体),以延缓火势对设备的破坏。

  4. 实际工程实践
    在消防验收中,控制柜若暴露于火灾风险区域(如卷帘附近),通常要求采用‌防火保护措施‌(如加装防火板或使用耐火电缆),以确保火灾时控制系统的可靠性。


建议措施

  1. 材料选择
    控制柜外壳宜采用‌金属材质‌(如镀锌钢板)或经防火处理的材料,避免使用普通塑料等可燃材料。

  2. 安装位置优化
    若控制柜必须安装在顶棚等潜在高温区域,需通过‌防火隔板包裹‌或保持与火源的安全距离,减少受火风险。

  3. 参照产品认证
    选用通过‌消防产品强制性认证(CCCF)‌的控制柜,确保其外壳及内部元件符合耐火性能要求。

0    0 [回复]举报

法亦有道   回复: EHS专家-DL2025-03-21 15:43

《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》 GB50877-2014条文说明,5.2.10本条规定了防火卷帘控制器的安装要求及检查数量和检查方法。有的建设单位为了追求施工现场的整体美观,要求施工单位将防火卷帘控制器安装在顶棚上,将手动控制按钮引至防火卷帘附近的墙上。这样安装造成防火卷帘控制器的功能不能有效发挥,其一是警报声响受到影响,其二是手动、自动转换不便操作。所以,一般情况下,不宜将防火卷帘控制器安装在顶棚上。

      该条文说明中提到不宜将控制器安装在顶棚上本身就加强了防火功能。


另外,回复中提到的:安装位置优化‌
若控制柜必须安装在顶棚等潜在高温区域,需通过‌防火隔板包裹‌或保持与火源的安全距离,减少受火风险。

不知道你们当地如何施工的,我们杭州这边没看到过相关施工。

0    0 [回复]举报

EHS专家-DL   回复: 法亦有道2025-03-21 16:02

您说的在理,规范里提到防火卷帘控制柜“不宜”安装在顶棚。在珠三角一带是有一些项目受现场客观条件限制,将防火卷帘控制柜安装在顶棚位置,做好相关防范措施,也是可以通过验收的。

0    0 [回复]举报

关闭

关闭

手机APP下载