全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
EHS专家-DL 2025-03-17 11:07 0 赞
0 踩 [回复] 举报
疏散照明
甲、乙类厂房:人员密集的生产场所及疏散走道需设置疏散照明。
甲、乙类仓库:现行规范未直接要求设置疏散照明,但丙类仓库及高层仓库需设置疏散照明,建议甲、乙类仓库参照执行。
疏散指示标志
甲、乙类厂房:必须设置灯光疏散指示标志。
甲、乙类仓库:未明确要求,但《建筑防火通用规范》(GB55037-2022)规定丙类仓库及高层仓库需设置灯光疏散指示标志,建议甲、乙类仓库从严执行。
规范依据
1、《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版):明确疏散照明及疏散指示标志的强制范围与参数。
2、《建筑防火通用规范》GB55037-2022:扩展了丙类仓库及高层仓库的疏散指示标志要求。
3、《消防应急照明及疏散指示系统》GB51309:细化系统控制逻辑与灯具防护标准。
PS:甲、乙类厂房与仓库建议优先采用集中控制型系统,并确保疏散路径连续清晰。