全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
建筑外保温 问题 求大神解答
依据《建筑防火通用规范》 GB55037-2022(之前版本也查了都一样):
1.住宅建筑——建筑高度大于27m、不大于100m时,不应低于B1级;
2.公共建筑——建筑高度大于24m、不大于50m时,不应低于B1级;
3.设置人员密集场所的建筑,其外墙外保温材料的燃烧性能应为A级;
4.“商业服务网点”点定义:设置在住宅建筑的首层或首层及二层,每个分隔单元建筑面积不大于300m²的商店、邮政所、储蓄所、理发店等小型营业性用房。
依据以上规范在现实中发现:
建设时如果楼的底下是商服,上面是住宅的,若商服为“商业为服务网点”则该建筑为该住宅建筑,商服超过“商业服务网点”则该建筑为该公共建筑
问:如果建设是底层带商服,建设时还未卖出,不能确定为人员密集场所的商服或“商业服务网点”,且住宅建设未超过100米或公共建筑未超过24米,那建设时的按照外保温B1建设,但该建筑建好了,卖出的商服开一个面馆(饭店)或者小型宾馆,该建筑就有了人员密集场所了,那就得外保温全是A级。
以上问题在现实中发现,如何解决呢????是将该建筑改成外保温A级还是不让在商服开人员密集场所????
重庆消防 2025-03-12 11:31 0 赞
0 踩 [回复] 举报
首先,严格控制商服,各个地方都有规定的,只要没有突破规定则均定性为住宅建筑,不存在改外墙问题;
其次,人员密集场所各个地方有明确规定,你说的面馆本身就属于商服范围,小型宾馆只要不超过15间客房则不定义为人密场所(按300平方算,每间不超过20平方);
最后,结论:严格控制人密场所入驻。
首先 感谢您给出的意见。“严格控制人密场所入驻”严格控制由哪个部门实施?物业?消防?还是住建?市监?我感觉哪个部门都不会太深入管理这种小门市的入驻性质,也管不过来。。。。还容易激化矛盾,哎