消防稳压装置、防排烟风机、水泵等,屋顶及室外设置要求!

发布时间:2025-02-20 23:00消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!

石峥嵘:消防稳压装置、水泵、报警阀组、防烟风机、排烟风机等均属于重要的消防设备,应分别设置在专用的设备房间内,应满足消防设备用房的基本要求。不得直接露天设置,不得采用临时搭建的顶棚和围档。

问题:

    在有些项目中,消防稳压装置、水泵、报警阀组、防排烟风机以及其他消防设备等,设置在屋顶临时搭建的房间内,采用临时搭建的顶棚和围档,请问是否符合要求?

回答:
    《建筑防火通用规范》GB 55037—2022第4.1.3条规定:消防设备用房应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与其他区域分隔。

   消防稳压装置、水泵、报警阀组、防烟风机、排烟风机等均属于重要的消防设备,应分别设置在专用的设备房间内,应满足消防设备用房的基本要求。不得直接露天设置,不得采用临时搭建的顶棚和围档,这类设备用房的屋面板、外墙应采用不燃材料,外墙耐火极限不得低于1.00h

注:有观点认为,当采用室外型防排烟风机时可露天设置,实际应用中,并没有所谓的耐风雨和腐蚀的全天侯防排烟风机(相关产品标准也没有类似的产品分类),而且防排烟系统风机还涉及动力、控制等诸多问题,也极少有正常维护,为确保防排烟风机的正常运行,有必要分别设置于专用的机房内。

实际上,除《建筑防火通用规范》GB55037-2022第4.1.3条规定外,《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第3.3.5条第4.4.5条也有明确规定,要求排烟风机设置在专用机房内。